[Inageneral] Procedimiento de control y revisión de duchas de seguridad y fuentes lavaojos en la Universidad de Zaragoza

INA ina en unizar.es
Vie Jun 21 09:10:00 CEST 2019


*Buenos días, he recibido este correo desde la UPRL referente a la 
revisión y control de duchas de seguridad y fuentes de lavaojos,  para 
que lo transmitas a las personas que tienen que usar dichos equipos en 
sus laboratorios:*


/“ La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales informa sobre el 
/*/Procedimiento de control y revisión de duchas de seguridad y fuentes 
lavaojos/*/, en el cual se identifican las características principales 
de las duchas y lavaojos, su función, así como el programa de 
mantenimiento que se considera necesario realizar para asegurar una 
correcta eficacia de estos equipos./

/En este programa de mantenimiento, queremos incidir sobre quién debe 
realizar la revisión, así como la periodicidad y acciones a realizar 
para poder asegurar un correcto funcionamiento de estos sistemas en caso 
de la necesidad de su utilización como consecuencia de un accidente por 
proyección, derrame o salpicadura de productos químicos sobre las personas./

/La Instrucción se encuentra en la siguiente dirección de nuestra página 
web: /

/http://uprl.unizar.es/seguridad/pdfs/duchaslavaojos.pdf “/


Este recordatorio viene a raíz de que, en la formación relativa a las 
vitrinas de gases de laboratorio que esta Unidad esta impartiendo 
actualmente, ha surgido el tema sobre quien o quienes deben realizar el 
mantenimiento.

Parece ser que, en alguno de los laboratorios, _nadie_ hace dicho 
control, lo que nos parece, desde el punto de vista de seguridad, un 
asunto preocupante, ya que en caso de necesidad de tener que usar dichos 
equipos, y si no hemos realizado dicha revisión periódica, nos podemos 
encontrar con que el equipo funciona deficientemente, directamente que 
no funcione, o que al ponerlo en funcionamiento, el agua que sale por el 
grifo no sea en las mejores condiciones para “ayudar” a solucionar el 
problema que hayamos podido tener en el laboratorio.

Por ello, os ruego recordéis al personal de laboratorio, o a quienes 
vosotros hayáis designado, lo importante de realizar estas revisiones de 
forma periódica.

Un cordial saludo, y como siempre, me encuentro a vuestra disposición.

Luis C.
UPRL

-- 
Yolanda Velicias Pardo
Administradora Edificio I+D+i
Técnico de Apoyo de Procesos Administrativos
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
Universidad de Zaragoza
Campus Río Ebro- Edif. I+D+i
c/  Mariano Esquillor, s/n - 50018 Zaragoza
Tfno: +34 976 762760- Fax: +34 976 762043


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.unizar.es/pipermail/inageneral/attachments/20190621/40c27711/attachment.html>


Más información sobre la lista de distribución Inageneral